खुला स्रोत: सीओएफ स्क्रीन पर आधारित लगातार दबाव जल आपूर्ति प्रणाली - डीडब्ल्यूआईएन डेवलप फोरम से

1. कार्य सिद्धांत
समाधान COF स्क्रीन DMG80480F070_01WTR का उपयोग करता है, जो सेंसर द्वारा एकत्र किए गए जल आपूर्ति डेटा को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए मुख्य नियंत्रण के रूप में T5L चिप का उपयोग करता है, डेटा डिस्प्ले के लिए एलसीडी स्क्रीन चलाता है और पंप मोटर की गति को समायोजित करने के लिए इन्वर्टर को नियंत्रित करता है। जल आपूर्ति प्रणाली का निरंतर और स्थिर प्रभाव।असामान्य चेतावनी और समय-साझा जल आपूर्ति सेटिंग फ़ंक्शन हैं।
छवि 1
2. योजना डिज़ाइन
(1) योजना ब्लॉक आरेख
(2)हार्डवेयर ब्लॉक आरेख
छवि2
(3)डीजीयूएस जीयूआई इंटरफ़ेस डिज़ाइन
छवि 3

छवि4
(4)सर्किट डिज़ाइन
1.ई.डी
मुख्य रूप से पारंपरिक 4-20MA/0-5V सेंसर एकत्र करता है, वोल्टेज-वर्तमान प्रकार को 0-3V में परिवर्तित करता है, और AD गणना के बाद प्राप्त कर सकता हैसंबंधित सेंसर डेटा।
छवि5

छवि6
छवि7

एडी संदर्भ कोड

2.डीए
पीडब्लूएम का उपयोग एनालॉग वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और ऑप-एम्प के माध्यम से 0-10V नियंत्रण सिग्नल आउटपुट करता है।
छवि8

डीसी डिटेक्शन योजनाबद्ध

छवि9

डीसी हार्डवेयर योजनाबद्ध

छवि7

डीसी संदर्भ कोड

3.आईओ इनपुट अनुभाग
मुख्य रूप से ऑप्टोकॉप्लर इनपुट, T5L संबंधित स्तर परिवर्तनों का पता लगाता है।
छवि11

आईओ हार्डवेयर योजनाबद्ध

छवि12

आईओ इनपुट संदर्भ कोड

4.आईओ आउटपुट
IO मुख्य डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर आउटपुट नियंत्रण रिले और IO उच्च और निम्न स्तर को नियंत्रित करता है।
छवि13

रिले हार्डवेयर योजनाबद्ध

छवि14

रिले संदर्भ कोड

5.आरटीसी
RX8130, 2-तार संचार।
छवि15

आरटीसी हार्डवेयर योजनाबद्ध

छवि16

आरटीसी संदर्भ कोड

6.485
मुख्य रूप से पिन भेजने और प्राप्त करने को नियंत्रित करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करें।
छवि17

485 हार्डवेयर योजनाबद्ध

7.पीआईडी
स्थितीय पीआईडी ​​एल्गोरिथ्म मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, आउटपुट सीमित है, अभिन्न शब्द की संतृप्ति पर ध्यान दें, और परिणाम पीडब्लूएम के लिए एनालॉग वोल्टेज को नियंत्रित करना है।
छवि18
8.अन्य कोड
समय के अनुसार स्टार्ट प्रेशर की स्वचालित सेटिंग।
छवि19


पोस्ट करने का समय: नवंबर-30-2022